Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Электромагнитный клапан
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
teplonaladka
Добрый день, форумчане! Нужна помощь. Имеется электромагнитный клапан EVP/NC-6 DN150 на опуске к водогрейному котлу. Было отключение электроэнергии на котельной, после этого клапан не держится электромагнитной катушкой. При подаче напряжения происходит открытие, горелка запускается, но секунд через 30-40 клапан самопроизвольно закрывается. При этом на остальных котлах все в порядке. Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся!
Kotlovoy
Цитата(teplonaladka @ 6.4.2023, 9:39) *
Добрый день, форумчане! Нужна помощь. Имеется электромагнитный клапан EVP/NC-6 DN150 на опуске к водогрейному котлу. Было отключение электроэнергии на котельной, после этого клапан не держится электромагнитной катушкой. При подаче напряжения происходит открытие, горелка запускается, но секунд через 30-40 клапан самопроизвольно закрывается. При этом на остальных котлах все в порядке. Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся!

"Все модификации (DN 32 ÷ DN 150), кроме работающих от сети 24 В постоянного тока, комплектуются «энергосберегающим» контуром, который существенно сокращает потребление клапаном электроэнергии на собственные нужды. Контур активируется примерно через 30-40 секунд после срабатывания клапана."
Там есть электронная схема, которая при подаче питания сначала подаёт на катушку электромагнита клапана полное напряжение питания, а потом снижает его для уменьшения потребления и нагрева катушки. Либо что-то с этой схемой, либо с механикой, не хватает тока для удержания клапана.
АГР
Цитата(teplonaladka @ 6.4.2023, 9:39) *
Куда копать? Спасибо всем откликнувшимся!

Удалось починить?
rasimych
Ответ конечно запоздалый, но думаю для кого-то он будет полезен. У меня произошла точно такая же ситуация, клапан открывался, но потом закрывался, притом не до конца. Замеры напряжения на катушке показали 86 - 87 Вольт, что достаточно для удержания клапана в открытом состоянии. Котельной 7 лет. Причина была банально проста, всё дело было в намагничивании сердечника клапана, необходимо всего лишь поменять полярность катушки клапана, теперь клапан работает исправно.
straus
Как всегда влезу, когда меня не просят, и дам информацию, которая никому не нужна.

Банальный просчёт (или про@б) конструктора клапана - неправильный выбор материала для сердечника электромагнита. Чтобы не иметь проблем - лучше выбрать другую модель/производителя.
rasimych
Я бы так не сказал, что клапан ненадёжный. У нас в котельной он отработал верой и правдой до первого глюка 5 лет, да и потом ещё 2 года. Тот глюк лечился повторным переоткрытием клапана, но сейчас это уже не помогало, пришлось почесать репу чтобы понять неисправность. Поменять полярность катушки клапана раз в пять лет совсем не в напряг, можно конечно размагнитить сердечник, но поменять два провода местами гораздо проще, поэтому я считаю клапан Madas вполне себе надёжным.
straus
Намагничивание сердечника - это криминал. В данном случае он самопроизвольно закрывается. А если будет намагничивание настолько, что клапан останется открытым?

Да и в данном случае тоже не всё просто. Чтобы клапан плохо удерживался открытым при намагничивании сердечника - это намагничивание должно быть противоположно по полярности намагничиванию при открывании. То есть, там ещё со схемой управления не всё пучком.
rasimych
Straus, у вас видимо с физикой в школе были проблемы. Отталкиваются одноименные полюса. И сердечник находясь внутри катушки никак не может намагнититься с другой полярностью нежели катушка. И чтобы клапан не закрылся сердечник практически должен стать довольно сильным магнитом, а в этих условиях это невозможно, так что не пишите ерунды...
straus
Не знаю, у кого с физикой проблемы, но ты описываешь клапан соленоидного типа (с втяжным сердечником), а я предположил клапан с неподвижным сердечником и подвижным якорем. Вот потому и разночтения.

Да, и кстати. Сердечник вполне может намагнититься в противоположной полярности в определённых условиях. Зависит от того, как выполнено гашение самоиндукции обмотки при отключении.
rasimych
От устройства клапана принцип работы не меняется, одноимённые полюса отталкиваются, разноимённые притягиваются, гашение индукции тоже везде одинаково с помощью диода. Если хочешь поумничать сначала выучи хотя ты школьный курс физики.
rasimych
И вообще straus, здесь тема обсуждения Электромагнитный клапан EVP/NC-6 DN150, и далее, если не можешь кому-то помочь с проблемой, то иди лесом далее, а умничать можешь дома с женой, если конечно такая имеется.
straus
Ну тогда совсем коротко: смена полярности обмотки не является решением проблемы. Но зато хороший способ взять на себя ответственность за последствия.
Доклад закончил.
rasimych
Если ты такой "умный" предложи другой способ решения проблемы, кроме размагничивания сердечника или смены полярности катушки. Покупка нового клапана за полмиллиона исключается. Нет мыслей, тогда иди лесом, и не лезь в обсуждения со своими глупостями. А у меня клапан работает исправно, и никакого криминала в смене полярности нет, и другого решения проблемы кроме размагничивания не существует. А таких как ты вообще нельзя пускать в обсуждения проблем, от тебя всё равно никакой пользы.
Skaramush
Оба участника, отличившиеся как завуалированными матюками, так и потрясающе "уважительным" стилем общения, получают призы, в виде читательских билетов сроком на семь дней.

Если мало повторите в том же духе, добавка будет.
rasimych
Skaramush, я долго искал как удалить свой профиль, но не нашёл. Удалите мой профиль, я больше не желаю существовать на АВОК. Как говорится не делай людям добра и не получишь зла. И удалите за одно все мои сообщения, у меня отбили всё желание помогать кому-то на форумах. Пока-пока. Решайте свои проблемы сами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.